中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 输电线路


4.1.1 在起火区域内检查线路的整体烧损情况,确定烧损位置和数量。
4.1.2 熔断的电气线路区域按如下方式检查熔断处位置和数量:
    ——检查是单处熔断还是多处熔断,多处熔断须查清电源侧第一处断点到末端断点的数量;
    ——检查地面上的金属滴落、喷溅痕迹以及痕迹的分布区域;
    ——检查地面上有无金属器物或构件熔化的痕迹;
    ——检查有无带电线路受重力作用在地面上拖拉时形成的熔沟和线性凝结痕迹。
4.1.3 检查线路熔断处有无针状断点,如有针状断点应查清断点区域内未熔断线路的烧损状况。
4.1.4 对于未熔断的电气线路区域,应按如下方式检查熔痕位置和数量:
    ——检查线路有无烧损熔化,确定烧损位置、数量和范围;
    ——检查有烧损部位下方对应地面周围半径为1.5倍线高的范围内有无金属熔化滴落或喷溅痕迹;
    ——检查线路有无连接点,连接点部位的烧损状态,检查线路接触部位有无电流烧蚀或金属氧化、 熔融痕迹。
4.1.5 检查线路各相之间对应部位有无金属熔融、凹坑等痕迹。
4.1.6 查看现场有无大型鸟类、爬行类动物尸体以及可能构成线路搭接的物品残骸。
4.1.7 调查起火当时的天气状况,包括风力、风向、雷暴、雾、雪等情况。
4.1.8 查看工程查收报告,调查线路安装年限、线杆弯曲度、线路档距、线距、线路弧垂、松弛度等。
4.1.9 检查绝缘套管、横担等器件,以及起火点处突出物(如树木、构筑物等)有无放电痕迹。
4.1.10 观察现场有无可燃物燃烧痕迹,确定烧损状态、痕迹特征、蔓延方向等与燃烧状态的对应关系。
4.1.11 检查避雷装置动作情况。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

火灾物证痕迹检查方法 第4部分:电气线路 GB/T27905.4-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读