中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 技术要求


4.1 结构
    逃生绳应为绳芯外紧裹绳皮的包芯绳结构。绳索的一端应为绳环结构并连有安全钩,另一端可选配安全带。
4.2 外观质量
    逃生绳表面应无任何机械损伤现象,整绳粗细均匀,结构一致。
4.3 长度和直径
    逃生绳直径不得小于8mm。与厂方标称值对照,长度允差为±0.2m,直径允差为±0.5mm。
4.4 破断强度
    逃生绳的最小破断强度应不小于10kN。
4.5 延伸率
    当承重达到最小破断强度的10%时,安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%。
4.6 安全钩
4.6.1 安全钩应由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置,保险装置应锁止可靠。
4.6.2 安全钩经强度试验后,安全钩钩体及其保险装置不得发生明显变形、断裂、脱落等异常现象。
4.7 安全带
4.7.1 安全带材质应为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm~80mm,带厚1mm~3mm,带长1000mm〜1800mm,并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。
4.7.2 安全带经强度试验后,织带和扣环等部件均不得发生破断现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

建筑火灾逃生避难器材 第6部分:逃生绳 GB21976.6-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读