中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 固定梯


5.2.1 固定梯的基本参数应符合表1的规定。
表1
5.2.2 固定梯的踏板应能承受3倍于单块踏板最大负荷的载荷,经强度试验后,踏板不应出现断裂或明显变形现象。
5.2.3 固定梯的踏板和传动链应能承受3倍于单块踏板最大负荷的剪切载荷,经踏板对传动链的剪切试验后,踏板、传动链以及两者的连接处均不应出现断裂或明显变形现象。
5.2.4 固定梯的扶手应能承受1.5倍于单块踏板最大负荷的载荷,经强度试验后,扶手最大弯曲变形不应大于2mm。
5.2.5 固定梯的主轴应能承受整梯最大负荷与运转部件总重量之和3倍的载荷,经强度试验后,主轴不应出现断裂或明显变形现象。
5.2.6 固定梯的传动链应能承受整梯最大负荷与运转部件总重量之和3倍的载荷,经强度试验后,传动链不应出现断裂或明显变形现象。
5.2.7 固定梯的传动链经耐腐蚀性能试验后,应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。然后进行强度试验,传动链不应出现断裂或明显变形现象。
5.2.8 固定梯的踏板在整梯最小负荷、单块踏板最大负荷以及整梯最大负荷状态下的下降速度应为 0.1m/s〜0.4m/s。
5.2.9 固定梯应设置应急制动机构。当踏板的下降速度大于0.5m/s时,应急制动机构应能自动停止固定梯的运行,且能通过手动操作将有负载的踏板缓慢安全降至地面。
5.2.10 固定梯经可靠性试验后,不应出现卡阻或影响其正常运行的故障,踏板的下降速度仍应符合 5.2.8的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第3部分:逃生梯 GB21976.3-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读