5.7 抗冲击性能试验


    在缓降器绳索下降端拉出1m长度的绳索,并在安全带上施加最大负荷,然后将负荷垂直向上提升1m,并使其自由下落,连续进行2次。然后按5.5.1的方法,在缓降器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,计算每次下降速度。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012