中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 标志、包装、运输、贮存


7.1  标志
7.1.1 每具产品应附有铭牌,标明以下内容:
      a) 产品名称、型号;
      b) 执行标准代号;
      c) 配置高度;
      d) 负荷范围;
      e) 生产厂名称、商标;
      f) 生产日期或出厂编号;
      g) 安全警示(包括“不得注油”字样)。
7.1.2 包装箱上应标明以下内容:
      a) 产品名称、型号;
      b) 生产厂名称、商标、厂址;
      c) 生产日期或出厂编号;
      d) 产品数量;
      e) 包装箱外形尺寸:长X宽X高(单位为cm);
      f) 标有“防止油污”和“防潮”等标志,标志应符合GB/T191的规定。
7.2 包装
7.2.1 产品应装入塑料袋进行整具包装。为防止部件间摩擦碰撞,应用泡沫塑料或纸板隔护,外用木箱或纸箱包装。
7.2.2 包装箱内应随带文件:
     a) 产品合格证;
     b) 产品说明书;
     c) 装箱单。
7.2.3 产品说明书的内容应符合GB/T9969的规定,并对产品的安装、使用、安全注意事项、维护保养以及寿命周期等做出说明。
7.3 运输
    产品在装卸和运输过程中不可抛卸,应避免接触腐蚀性物质,不得受到油、水沾污。
7.4 贮存
    产品应贮存在室内干燥通风处,避免日光直射,禁止与油脂、酸类及腐蚀性物品混放。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读