6.1 总则


6.1.1 如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
    ——温度:15°C~35°C;
    ——湿度:25%RH~75%RH;
    ——大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.2 如在有关条文中没有说明,则各项试验数据的容差均为±5%。
6.1.3 试验样品为待测分中心站、车载式卫星站或便携式卫星站。
6.1.4 如试验时要求试样处于正常工作状态,应将试样按照制造商规定的方式安装并通电运行。
6.1.5 试验程序见表2。
表2 试验程序