8 特殊程序
8.1 对于大量滴落的材料,应当在烟箱中引入第二个燃烧器或辅助燃烧器(丙烷气体供给相互独立)。
图5列出了辅助燃烧器的各个组成部分。
8.2 以不锈钢收集盘替代石棉板(图1中的1B)收集盘。收集盘呈锥形,从而可在其底部收集到滴落物(见图5中的11)。
8.3 辅助燃烧器应当与标准燃烧器同时被点燃。辅助燃烧器应当在138kPa的条件下运行,并且其火焰位置应在收集盘的中心。