10 数据处理


10.1 对每组三个样品每隔15s的光吸收数据求平均值,并将平均值与时间的关系绘制到网格纸上。 图2就是这样的曲线。
10.2 以曲线的最髙点作为最大烟密度。
10.3 曲线与其下方坐标轴所围的面积为总的产烟量,烟密度等级代表了(0〜4)min内的总产烟量。测量曲线与时间轴所围面积,然后除以曲线图的总面积,即(0〜4)min内,(0〜100)%的光吸收总面积, 再乘以100,定义为试样的烟密度等级。
    举例说明:在图2显示的光吸收与时间关系图中,用纵坐标10mm代表10%光吸收,横坐标10mm代表0.25min。4min的图形总面积是16000mm²,曲线面积是12610mm²,因此,烟密度等级计算如下:
    烟密度等级(SDR) =12610/16000X100 =78.8。
某试样的试验曲线