6.9 压力损失与通气量


按7.9 规定的方法进行压力损失与通气量试验,阻火器的气体流量-压力损失与生产单位合格证上公布值偏差不应超过±10%。阻火器的通气量不应小于合格证上公布值。
查找 上节 下节 返回
顶部

石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010