6.7 点火源


6.7.1 概述
点火源为带状丙烷燃气喷灯,燃气应为标称纯度为95%的技术级丙烷。
测试时,点火源的位置应符合GB/T18380.31-2008的要求。
6.7.2  20.5kW火源
点火源功率为20.5kW。当丙烷的质量流量为442mg/S±10mg/s,空气的质量流量为1550mg/s±95mg/s 时,其标称HRR相当于20.5kW。
试样的安装采用符合6.5.1要求的常用安装方式。
6.7.3  30kW火源
点火源功率为30kW,同时钢梯后加装不燃硅酸钙背板。当丙烷的质量流量为647mg/S± 15mg/s,空气的质量流量为2300mg/s±140mg/S时,其标称HRR相当于30kW。
注:丙烷的质量流量按燃烧产生的净热量为46.4 kj/g计算。
试样的安装采用符合6.5.2要求的特殊安装方式。