中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录G(规范性附录)管道内的流量分布


G.1 概述

用于计算热释放速率的流速分布因子I通过测量管道中垂直方向和水平方向的流速分布得到。 G.2给出了测量kc的程序。
G.2流速分布因子kc
G.2.1 概述
采用皮托管、热线式风速仪或双向探头测量流速分布因子kc应确使这些仪器安装在正确的位置。

排烟管道的截面图-气体流速的测量位置点

G.2.2 测量说明
流速分布的测量应符合以下要求:
a) 试验设备应在减震装置上运行,以确保读数稳定;
b) 管道应有四个插孔,间隔90°环绕在管道圆周,用于安置测速设备。测量探头插入管道后,应采用机械方式固定,而不应采用人工方式托举;
c) 测速应在不同的进风口依次进行,测量时应将没有使用的进风口关闭;
d) 在每个进风口选择半径上的5个位置点测量气体流速,一次将测试仪从管道中心向管壁移动, 一次从外向管道中心移动,每次测速要有10个读数(即每个测量点共有20个读数);
e) 根据ISO 3966,在管道半径上设定的测量位置距管壁的距离用以半径为分母的分数表示为: 0.038,0.153,0.305,0.434,0.722,1.00(中心点)。本标准推荐的管道直径为400mm,这些测量位置点距离中心的距离为:192 mm,169 mm, 139 mm, 113 mm,56 mm, 0 mm,见图G.l。
G.2.3 操作
按照以下步骤操作:
在流速分布已被确认的情况下,排烟管道的体积流量设定在0.7 m3/s〜1.2 m3/s范围内;
——测量所有测量位置点的气体流速,每个进风口处测量6个位置点;
——设vc为中心位置点的流速,以vc值表示其他5个测量位置点的流速,对所有测量位置点的气体流速值都取20个测量值的平均值进行计算。
注:测试结果就是在整个直径线的水平和垂直方向上测量并计算出流量分布。
G.2.4 kc的计算
对于一个给定的半径n,用表示半径上的平均流速,即测量值vn的4次测量平均值。表示中心点的流速,即测量值vc的4次测量平均值。分布因子的计算由式G.1给出:
G.2.5 测试报告
测试报告应包括以下内容:
a) 根据5个半径测试点的流速vn的平均值和vc得出的每个进风口的流速分布图(垂直和水平截面);
b) 每个半径上4个vc值和4个vn值,和vc值,以及计算得到的kc

查找 上节 下节 返回
顶部

电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读