中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
火幕墙训练设施技术要求 XF/T969-2011
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6 技术要求
6.1 一般要求
6.2 训练场地
6.3 火幕墙
6.4 燃烧装置
6.5 燃料供给装置
6.6 水冷却保护装置
6.7 控制装置及控制室
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5 设施构成
下一节:
6.1 一般要求
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
引言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语与定义
4 分类与型号
5 设施构成
6 技术要求
6.1 一般要求
6.2 训练场地
6.3 火幕墙
6.4 燃烧装置
6.5 燃料供给装置
6.6 水冷却保护装置
6.7 控制装置及控制室
7 安全要求
8 验收
9 维护与保养
附录A (规范性附录)火幕墙训练设施竣工验收报告
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
火幕墙训练设施技术要求 XF/T969-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读