6.6 水冷却保护装置


6.6.1 水冷却保护装置宜采用水幕喷头或中速水喷雾喷头,管道应采用镀锌钢管。
6.6.2 喷头应均匀布置,并应保证喷洒的冷却水在火幕墙墙面上不留空白点。
6.6.3 冷却水管径、流量应由计算确定,管径不宜小于50 mm,压力不宜小于0.3MPa,流量不宜小于 0.5 L/(s•m)。
查找 上节 下节 返回
顶部

火幕墙训练设施技术要求 XF/T969-2011