B.1 —般说明与结果


试验方法的精确性是根据1997年进行的SBI系列循环试验的结果确定的。循环试验在15个实验室进行,对30个制品进行了3次试验。制品见表B.1。
根据 GB/T 6379.1—2004、GB/T 6379. 2—2004 对连续参数(FIGRA0.2MJ、FIGRA0.4MJ、THR600sSMOGRATSP600s)进行了统计分析。不合格参数未予以统计分析。
SBI循环试验中采用的制品
SBI循环试验中采用的制品SBI循环试验中采用的制品
 