5.7 射频电磁场辐射抗扰度试验


5.7.1 将试样按GB/T 17626.3-2006 中第7章的规定进行试验布置,接通试样电源,使试样处于正常工作状态20min。
5.7.2 按GB/T 17626.3-2006 中第8章规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的电磁干扰,期间观察并记录试样状态。试验后,按5.3的规定进行基本功能试验。