中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 分析认定起火点


10.3.1 根据蔓延痕迹
    蔓延痕迹主要包括:
    a) 被烧轻重程度。物质被烧的轻重程度往往具有明显的方向性,这种方向性与火源和起火点有密切的关系。
    b) 受热面。物体的受热面具有明显的方向性,物体总是朝向火源的一面比背向火源的一面烧得重,形成明显的受热面和非受热面的区别。通常将火灾现场中不同部位物体上形成的受热面综合起来观察,可以判定起火点的位置。
    c) 倒塌掉落痕迹。倒塌掉落痕迹具有方向性和层次性,物体通常会面向火源一侧倒塌或掉落并根据不同位置的引火源可以形成不同燃烧物的层次。
    d) 电路中的熔痕。在火灾中短路熔痕形成的顺序与火势蔓延的顺序相同,起火点在最早形成的短路熔痕部位附近。
    e) 热烟气的流动痕迹。空间内的热烟气在其流动路径中的物体上会形成烟熏痕迹。依据烟熏痕迹的方向性,可以找出火灾蔓延的途径,并找出起火点的位置。
    f) 燃烧图痕。燃烧图痕能够直观简便地指明了起火部位和火势蔓延的方向。它们主要以烟熏、炭化、火烧、熔化、颜色变化等痕迹形式出现。
10.3.2 根据证人证言
    根据证人证言可以获得如下主要信息:
    ——最早发现火光、冒烟的部位和时间、燃烧的范围和燃烧的特点,以及火焰、烟气的颜色、气味及冒出的先后顺序;
    ——出现异常响声和气味部位;
    ——电气设备、电气控制装置、电气线路、照明灯具等电气系统的停电、跳闸、熔丝熔断等异常现象。
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾原因调查指南 XF/T812-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读