5 要求
5.1 基本参数
灭火系统A类火试验用标准燃烧物(以下简称标准燃烧物)由外部组件和内部组件两个部分构成,外部组件为瓦楞纸箱,瓦楞纸箱内部装配的组件为纸制品、非发泡塑料制品、发泡塑料制品等材料中的一种或几种。其基本参数应符合下列要求:
a) 外形尺寸为500mmX500mmX500mm,尺寸偏差不应大于10mm;
b) 纸制品含水率为5%〜8%。
5.2 总放热量和火灾增长速率
标准燃烧物的总放热量THR和火灾增长速率
应分别满足表1的要求。