中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.1 受火面 exposed surface
试样承受加热条件的表面。
2.2 烟密度(D)smoke density
烟密度是试样在规定的试验条件下发烟量的量度,它是用透过烟的光强度衰减量来描述的。
设入射光强度为 I0,透过烟以后的光强度为I,透光率为T,则:
定义 D=log10(100/T)
式中:T=(I/I0)×100
2.3 最大烟密度(Dm) maximum smoke density
每次试验中D 的最大值,记为Dm。出现Dm 的试验时间,记为tm,单位s。
2.4 最大烟密度平均值(Dmm) mean maximum smoke density
在同一辐照度等级下试验所得到Dm的算术平均值,记为Dmm。tm的算术平均值称为出现最大烟密度平均时间,记为tmm,单位s。
2.5 最高烟密度(Dhm) highest mean maximum smoke density
在不同辐射等级下试验所得到的全部Dmm 中的最高值,记为Dhm
2.6 残余烟密度(Dr)  residual smoke density
每次试验结束并排烟完毕后,系统所显示的烟密度值,记为Dr
2.7 质量损失(W1) mass loss
每次试验结束,待样品冷却后称量,该值与试验前样品称量的减少值,记为W1,单位g。
2.8 质量损失的平均值(Wm) mean mass loss
同一辐照度等级下试验所得到的全部W1的算术平均值,记为Wm,单位g。
2.9 着火 ignition
样品在试验中出现明火苗即为着火。对应着火的试验时间,记为t1,单位s。
2.10 辐照度 irradiance
样品的单位受火面承受的热辐射通量密度称为辐照度,单位kW/m2。本标准采用10、20、30、40、50kW/m2 五种辐照度等级。
2.11 恒定质量 constant mass
试验前,样品在相间24h 的两次称量中,其差值小于试样质量的0.1﹪,或差值小于0.1g,取其大者,作为恒定质量标准。
2.12 试样 specimen
由被测试材料按规定的尺寸加工成的测试试件称为试样。
2.13 样品 wrapped specimen
样品是进行测试的试样,它是由试样与基板重叠后,用铝箔包缠起来的一个组合体(如图1示)。
2.14 空气隙 air gap
当被测试的样品在实际使用时为背靠空间时,则试样和基板间要加一个空隙,称为空气隙。空气隙长和宽均为mm,其高度与试样的厚度之和不大于70mm。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读