6.1 基本参数测试


6.1.1 尺寸测量
使用精度不低于1mm的通用量具对标准燃烧物样品的外形尺寸进行测量,每一尺寸测量部位不少于3处,计算测量的平均值,试验结果精确到1mm。
6.1.2 含水率测试
标准燃烧物样品的含水率测试设备应满足GB/T 1931—2009第3章的规定。
在待测样品上截取纸制品含水率测试试件,试件尺寸为50mmX50mm。
试验按GB/T 1931—2009第5章的规定进行,按GB/T 1931—2009第6章规定的方法进行结果计算。