中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 试验结果的误差分析(参考件)


系统误差可通过调校仪器和用高一级的测量仪器对本装置校正来解决。随机误差符合正态分布,但因其测试次数n<30 则可通过t分布来计算。本试验取其置信概率为95%。在同一辐照度下,当Dm 值的变化系数大于28%时,应重复该项试验。计算方法可表示为:
设θ为真值,α为给定值,x1 为试验值,
则:
为试验平均值,n为试验次数,S为试验值的方差,ta 为(n-1)自由度时、置信度为(1-α)的分布值,为置信上、下限值则:
是100(1-a)%置信度内的变化系数。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法) GB/T16173-1996
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读