中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 建筑构件破拆和支撑训练设施


6.3.1 构成和功能
建筑构件破拆和支撑训练设施用于训练消防员利用各种破拆和支撑器材,采取不同的技术手段和战术方法,迅速高效地破拆建筑材料,并能够进行建筑构件的支撑训练,建筑构件破拆和支撑训练设施宜设有模拟防盗门、卷帘门、窗户栅栏、钢结构围栏、梁柱、各种形状砖石、各种形式墙体,包括:木结构墙体、砖石砌体以及钢筋混凝土墙体等,宜设置提升装置等辅助设施。
6.3.2 建设要求
6.3.2.1 建筑构件破拆和支撑训练设施占地面积不应小于100m²。所有训练用建筑构件的设计和布置应与实际情况相符合。
6.3.2.2 建筑构件破拆和支撑训练设施中用于破拆和支撑的梁柱、墙体、围栏、门等宜建成可更换的结 构,形成各种形状的支撑空间。
6.3.3 安全要求
6.3.3.1 建筑构件破拆和支撑训练设施中应充分考虑现场被破拆和支撑结构的不稳定部位,进行支撑加固或预先破拆,移开会造成危险的构件。
6.3.3.2 建筑构件破拆和支撑训练设施内不得有可燃物和易燃物,防止破拆训练时被引燃。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防应急救援 训练设施要求 GB/T29177-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读