中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验条件


6.1 总则
试验过程中的炉内升温条件、炉内压力和加载条件均应符合GB/T 9978.1的相关规定和本部分的要求。
6.2 约束和边界条件
约束和边界条件应符合GB/T 9978.1相关规定和本部分的要求。
6.3 加载条件
6.3.1 梁的试验加载值应按照GB/T 9978.1中 6.3 a)、b)或c)的规定进行计算,试验前应对委托方提供的加载条件进行确认。此外,还应该明确标明试件承裁力值数据的来源。
6.3.2 当试件小于实际使用中的构件时,试件的尺寸、加载类型、加载量和支点情况将对试件的破坏模式起到非常重要的作用,当加载情况和实际使用情况完全相同时,试件的破坏模式(如:弯曲破坏,剪切破坏或局部破坏)将取决于试件的结构形式。当具体的破坏模式难以确定时,需要对每种破坏模式分别进行两次或两次以上试验验证。
6.3.3 荷载大小和分布方式所产生的最大弯距和最大剪切力应该等于或大于设计值。
6.3.4 加载系统应能够为试件提供所需的均布荷载或集中荷载,当用集中荷载模拟均布荷载所产生的弯曲效果时,加载点不应少于2个,间距不应小于1 m。当使用4点加载系统,加载点应布置在距离任一端的1/8、3/8、5/8、7/8跨度(Lsup)的位置。荷载应通过荷载分配板传递到梁上,分配板的宽度不超过100 mm。加载系统不应影响试件表面的空气流动,加载点处除外,加载装置与试件表面的距离不得小于60 mm。
6.3.5 加载系统应能满足试件的最大允许变形。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验方法 第6部分:梁的特殊要求 GB/T9978.6-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读