8 试验后的检查


在试验结束后的24h内,待试验装置自然冷却,应检查试样的破坏情况,包括开裂、熔化、变形以及分层等现象,但不应考虑烟熏黑或褪色的部分,根据检查需要,可拆除样品的某些覆盖物。应做好以下各项记录:
a) 如果存在阴燃,试样因阴燃在垂直和水平两个方向上被损坏的区域;
b) 火焰在试样表面垂直和水平两个方向上蔓延的范围;
c) 如果存在中间层,火焰在每一个中间层垂直和水平两个方向上蔓延和造成破坏的范围;
d) 如果存在空腔,火焰在空腔内垂直和水平两个方向上蔓延和造成破坏的状况;
e) 试样外表面出现的烧损及剥离的范围。