中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
建筑材料燃烧释放热量试验方法 GB/T14403-2014
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
1 范围
本标准规定了建筑材料燃烧释放热量试验的术语和定义、实验装置、试样制备、试验条件、试验程序、试验结果的表述和试验报吿。
本标准适用于对不产生燃烧熔滴物的平板状建筑材料进行燃烧试验,测量其单位面积质量损失和燃烧释放热量。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
前言
下一节:
2 规范性引用文件
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 试验装置
4.1 试验炉
4.2 测量设备
5 试验条件
6 试验制备
7 试验程序
8 试验结果的表述
9 试验报告
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
建筑材料燃烧释放热量试验方法 GB/T14403-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读