4.2 测量设备
4.2.1 热电偶
炉内温度采用II级精度、测量范闱为0℃〜1100℃、外径为3mm、带有保护套管的铠装热电偶测量。铠装和保护套管应为具有耐结垢特性的钢质材料。热电偶插人炉内的测温点应距离试样表面中心点100mm±5mm。
4.2.2 测压装置
炉内静态压力应通过内径为15mm±5mm的钢质取样导管测量,其安装位置见图1中A—A和C—C截面图。