9 试验报告
试验结果仅与试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评价该材料在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
试验报告应给岀下列基本信息:
a)实验室名称及地址;
b)试验依据的标准;
c)建筑材料名称、型号规格、生产单位名称及地址、生产日期;
d)试样的外观、厚度、组分和单位面积质量;
e)试样尺寸,测试表面;
f)试验次数;
g)试验结果,包括试样的单位面积质量损失及其算术平均值,燃烧释放热量;
h)试样的燃烧失落物现象;
i)试验日期。