中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 概述


7.1.1 最初选择设定火灾时,可根据设定火灾场景来定义设定火灾。例如,可用单个物体的热释放速率来定义设定火灾。根据分析結果可对设定火灾进行修改。例如,若单个物体的火灾发展足够猛烈以至于可能在房间内发生轰燃,则需要修改设定火灾,以反映通风控制或燃料控制的轰燃后火灾的特征。类似的,喷头动作或窗户破碎等事件都会对设定火灾产生影响。但是,应确保设定火灾和消防安全分析目标相适应,并能产生保守的设计方案。
7.1.2 一个特定的设定火灾场景可能不止有一个设定火灾。例如,当火灾从着火房间蔓延至另一房间时,就需要一个新的设定火灾来描述第二个房间的火灾。
7.1.3 火灾可能经历从发生到完全发展、最后衰减直至熄灭的过程。设定火灾由有关变量的值来描述,如整个火灾过程的热释放速率。
7.1.4 设定火灾(见图2)包括以下几个阶段:
    ——发生阶段:以多种热源为特征,如阴燃、明火或热辐射;
    一一增长阶段:包括从火焰传播阶段发展到轰燃或全部可燃物参与燃烧的阶段;
    ——完全发展阶段:以充分稳定的燃烧速率为特征,可能出现通风控制型或燃料控制型火灾;
    ——衰减阶段:火灾剧烈程度降低的阶段;
    ——熄灭:不再产生能量。
    因此,应将设定火灾理解为对整个火灾过程的描迷。此描述包括:
    ——设定火灾场景所提供的参数(房间尺寸,火灾位置,考虑的易燃材料等);
    ——评估火灾发展所必需的参数(热释放速率和根据所用评估模型确定的参数);
    ——能导致上述参数发生变化的事件。
设定火灾示例
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择 GB/T31593.4-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读