中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 定位架


定位架见图4,是采用厚度为(1.9±0.1)mm的不锈钢板制成的方盒,方盒内边尺寸为(111±1)mm,高度为(54±1)mm。用于试样面的开口为(94.0±0.5)mmX(94.0±0.5)mm。应以适当方式确保定位架与试样安装架之间能放置一个试样。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑材料热释放速率试验方法 GB/T16172-2007/ISO5660-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读