附录G (规范性附录)选择阀试验程序及取样数量


G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
1)外观检查(6.1);
2)强度试验(6.18);
3)气密性试验(6.18);
4)超压试验(6.18);
5)工作可靠性试验(6.18);
6)等效长度试验(6.18);
7)盐雾腐烛试验(6.18);
8)二氧化硫腐蚀试验(6.18);
9)氨应力腐蚀试验(6.18);
10)手动操作试验(6.18)。
G.1.2 说明
1) 上述试验序号在图G.1中用方框中的数字表示;
2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
G.2 试验程序图
选择阀试验程序图