附录M (规范性附录)控制盘试验程序及取样数量


M.1 试验程序说明
M.1.1 试验序号

1)外观检查(6.1);
2)振动试验(6.23);
3)耐电压性能试验(6.23);
4)绝缘电阻试验(6.23);
5)电源试验(6.23);
6)控制、报警功能检查(6.23);
7)高低温试验(6.23);
8)湿热试验(6.23)。
M.1.2 说明
1)上述试验序号在图M.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
M.2 试验程序图
控制盘试验程序图