中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 检验规则


8.1 出厂检验
8.1.1 检验项目为 6.1、6.2、6.3、6.6、6.7、6.8、6.9。
8.1.2 检验项目中有一项不合格时,则判定该检验批质量不合格。
8.2 型式检验
8.2.1 检验项目

型式检验项目为第6章规定的全部内容。
8.2.2 检验时机
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品试制定型鉴定;
b) 正式生产后若产品结构、材料、工艺有较大的变化并可能影响产品质量时;
c) 正常生产满3年后;
d) 停产1年以上恢复生产时;
e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
8.2.3 判定规则
在出厂检验合格的防火膨胀密封件产品中随机抽取规定数量的试样,若检验项目全部合格,则判定该批产品为合格品;若有一项不合格(除6.11不允许出现不合格外),则应对同一批试样的不合格项进行两次复验。若两次复验均合格,则综合判定该批产品为合格品;其他情况均判定该批产品为不合格品。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

防火膨胀密封件 GB16807-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读