12 试验结果表示
耐火试验结果的表示按GB/T 9978.1的相应规定执行。
某些构件可能用于特殊用途,因此工作荷载的形式和大小由委托者提供,如果荷载值小于相关建筑防火规范的规定,那么在试验结果中表示试件的承载能力时应使用“限制”一词。具体情况和计算过程应在试验报告中说明。