中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 试件准备


7.1 试件设计
试件设计应能体现并达到构件需求等级的多方面结构性能。
当垂直分隔构件含有设计辅助部件的一部分(如接线盒、表面处理材料等)时,这些辅助部件应包含在试件中。
7.2 试件尺寸
在实际应用中,构件尺寸的高和宽小于等于3 m,整个试件的相应尺寸做为试验样品,并要符合试验炉口的安装条件;当实际应用构件尺寸大于试验炉口所能容纳尺寸(3 mX3 m)时,试件受火的相应尺寸应不小于3 mX3 m,并且满足试验炉口的安装条件。
7.3 试件数量
对于结构对称的构件,除本部分另有规定外,只需要一件试件;对结构非对称的构件,试件数量应符合本部分和GB/T 9978.1中的相关规定。
7.4 试件养护
试验时的试件,包括所使用的任何填充材料和连接件,其强度和含水量条件应养护至与实际使用情况相近。有关试件养护的方法在GB/T 9978.1中给出。应测定并记录试件养护达到平衡时的含水量或养护状态。对试件的支撑结构,包括支撑结构与试验框架的连接件无此养护要求。
7.5 试件安装和约束
除委托者另有要求外,安装的试件在一垂直边应能够自由变形。
当试件尺寸小于试验框架开口尺寸时,应使用一个支撑结构将试验框架开口尺寸缩减到试件需要的尺寸值。除非支撑结构的物理条件对试件性能有影响,否则支撑结构无需经受与试件相同的养护处 理要求。使用支撑结构时,支撑结构与分隔构件试件间的连接方法,包括所有用于连接的配件和材料, 应与分隔构件的实际使用情况相符,且该连接部位应视为试件的一部分;同时,支撑结构应视为试验框架的一部分。图2给出了承重墙加载试验设计使用支撑结构的一个示例图。
试件与支撑结构间的所有连接方法应能体现实际使用情况下的约束状况;同时,试件与试验框架间的连接方法也应能体现实际使用情况下的约束状态。支撑结构的刚性应能充分体现实际使用情况下的约束状态。
承重墙加载试验使用支撑结构的示例图
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验方法 第4部分:承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T9978.4-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读