中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验条件


6.1 总则
试验过程中的升温条件、炉内压力和加载条件应符合GB/T 9978.1中的相关规定。
6.2 约束和边界条件
约束和边界条件应符合GB/T 9978.1中和本部分相关规定的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验方法 第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T9978.8-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读