中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


GB/T 4718-2006中确立的以及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。
3.1
主观评价法 subjective assessment method

评价人员针对被评价火灾探测器和技术文件,依据实际工作经验,按照一定的评价程序,对全部或部分评价指标做出主观判断并给出相应评价结论的方法。
3.2
客观评价法 objective assessment method

评价人员通过具体试验、模拟测试或仿真计算,对被评价火灾探测器的特定评价指标做出评价结论的方法。
3.3
缓慢发展火 slowly developed fire

以大于每小时A/4(A为探测器不加补偿的初始响应阈值)的升烟速率慢速发展的火灾。
查找 上节 下节 返回