中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D (资料性附录)持续表面着火时间的比对


按照本标准给出的试验程序、在6个实验室间对5种材料进行了比对试验。试验结果表明其着火时间没有显著差异。但某些材料的持续着火时间存在一定的差异,且随着辐射照度降低这种差异越大,因此不同的试验只采用单独的数值是没有意义的。
尽管这些试验室测得的持续着火时间没有显著差异,但着火时间对于热通量是很敏感的,因此试验时应特别注意对辐射照度的测试和装置的校准。
表D.1给出了试验结果的平均值、重复性及再现性的统计分析,根据ISO 5725-1的要求,为便于检查,试验结果以s及平均值的百分数表示。
重复性(r)是指对相同材料、以相同试验方法、在相同试验条件(相同试验室、相同设备、相同操作者、较短的试验间隔)下两次着火时间的差异期望落在某一预定区间的概率(取95%置信区间)。
再现性(R)是指对相同材料、以相同试验方法、在不同试验条件(不同试验室、不同设备、不同操作者、不同的试验时间)下两次着火时间的差异被期望落在某一预定区间的概率(取95%置信区间)。
表D.1中的值显示某些制品在较低的辐射照度下偏差相对较大。
表面引燃时间的重复性和再现性数据
查找 上节 下节 返回
顶部

对火反应试验 建筑制品在辐射热源下的着火性试验方法 GB/T14523-2007/ISO5657:1997
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读