5 设备和器材


5.1 加热装置
    带控温的烘箱或其他加热装置。加热装置内体积要足够大,以保证可以同时放置多个检材盛装容器。加热设备的温度设定范围宜为40℃~150℃。
5.2 SPME装置
    SPME装置由手柄和萃取头两部分构成。
5.2.1 手柄
    气相色谱配套的专用手动进样手柄。
5.2.2 萃取头
    可选择100μm聚二甲基硅氧烷(PDMS)、85μm聚丙烯酸酯(PA)、65μm聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)和其他符合要求的萃取头。汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂等常见易燃液体残留物推荐采用100μm PDMS萃取头;酒精等极性易燃液体残留物推荐采用85 μm PA或65 μm PDMS/DVB萃取头。
5.2.3 容器
    选择可密闭性的容器。容器的容积大小根据检材大小来确定,并在容器上部安装密封橡胶垫来便于插入SPME萃取头。对于柔软和没有棱角的检材,也可选用可密封的塑料物证袋进行检材的盛装。