中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 局部验收


7.1 对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。
7.2 申请局部建设工程消防验收的建设工程,应符合下列条件:
    a)与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;
    b)局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;
    c)消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;
    d)取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;
    e)消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。
7.3 局部建设工程消防验收的程序、方法及评定要求按照第4章~第6章的规定执行。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

建设工程消防验收评定规则 XF836-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读