中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前 言


中华人民共和国国家标准
 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂
Fire extinguishing agent heptafluoropropane (HFC227ea)
(ISO 14520-9:2006,Gaseous fire-extinguishing systems—Physical
properties and system design—Part9:HFC227ea extinguishant,NEQ) 
GB18614—2012
代替GB18614—2002

批准部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布日期:2012-12-31 
实施日期:2013-10-01 
 
本标准的第4章、第6章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB 18614—2002《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》,与GB 18614—2002相比,主要技术变化如下:
——修改了“酸度”试验方法(见5.4,2002年版的5.3);
——增加了“毒性”、“灭火浓度”检验项目及其试验方法(见第4章表1及5.8、5.9);
本标准使用重新起草法参考ISO 14520-9:2006《气体灭火系统 物理性能和系统设计 第9部分: HFC227ea灭火剂》(英文版)编制,与ISO 14520-9:2006的一致性程度为非等效。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会灭火剂分技术委员会(SAC/TC 113/SC 3)归口。
本标准起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准主要起草人:庄爽、李姝、马建明、张彬、王帅、张璐。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 18614—2002。
查找 上节 下节 返回
顶部

七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 GB18614-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读