4.2.2 气相色谱法


    本方法适用于含有能被五氧化二磷吸收的乙醇等有机杂质的样品。
4.2.2.1 仪器
    同4.1.1中规定的气相色谱仪。
4.2.2.2 测定条件
    同4.1.2中规定的测定条件。
4.2.2.3 测定步骤及计算方法
    测定步骤同4.1.3的规定,用归一化法,按式(2)计算样品中的水含量X2
 式2
    式中:
    f ——水在热导检测器上的相对校正因子,f=0.60,f二氧化碳=1;
    A——水的峰面积;
      Ai——色谱图中某一组分的峰面积。
4.2.2.4 取三次测定结果的算术平均值X2为测定结果,每次测定的绝对偏差应小于0.001%。