中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 取样


5.2.1 取样钢瓶
    取样钢瓶应满足以下规定:
    a) 材料为不锈钢;
    b) 设计压力不应小于1.5MPa。
5.2.2取样钢瓶的处理方法
    取样钢瓶在第一次使用前,需用水和适当的溶剂(如乙醇或丙酮)洗涤。洗净后,在105°~110°C 电热鼓风干燥箱内烘3h~4h,趁热将钢瓶抽真空至绝对压力不高于1.3kPa,并在此压力下保持1h~2h,然后关闭钢瓶阀门以备取样。
    在以后的每次取样前,应把钢瓶中残留的六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂样品放空,仍然在1.3 kPa条件下抽真空1h,再灌入少量的六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂后,继续抽真空1h以保持取样钢瓶的清洁和干燥。
5.2.3取样方法
    用一根干燥的不锈钢细管连接在灌装六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂钢瓶的出口阀上,不锈钢细管要尽可能短,稍稍开启钢瓶阀门,放出六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂,冲洗阀门及连接管1min,然后将连接管的末端迅速与取样钢瓶阀门紧密连接。把取样钢瓶放在台秤上(必要时,取样钢瓶可浸在冰盐浴中), 将六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂钢瓶的出口阀门打开,打开取样钢瓶阀门,使六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂灌入其中。从台秤指示出的质量变化来确定灌入样品的质量。取样结束后,先关紧取样钢瓶阀门,然后再关紧灌装六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂的钢瓶阀门,拆除连接管。所有的试验均应液相取样。
查找 上节 下节 返回
顶部

六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂 GB25971-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读