8.3 风管
8.3.1 风管应明铺,不应布置在地下、半地下建筑物(室)中。
8.3.2 风管应采用钢质材料制造,禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道;风管的设计强度应不小于除尘器的设计强度。
8.3.3 风管中不应有粉尘沉积。
8.3.4 水平风管每间隔6m处宜设置清灰口或设置高压惰性气体吹刷喷头;风管非清理状态时清灰口应封闭,其设计强度应大于风管的设计强度。