附录A 防火间距起止点


A.0.1区域规划、工厂总平面布置,以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为:
     设备——设备外缘
     建筑物(敞开或半敞开式厂房除外)——最外侧轴线
     敞开式厂房——设备外缘
     半敞开式厂房——根据物料特性和厂房结构型式确定
     铁路——中心线
     道路——路边
     码头——输油臂中心及泊位
     铁路装卸鹤管——铁路中心线
     汽车装卸鹤位——鹤管立管中心线
     储罐或罐组——罐外壁
     高架火炬——火炬筒中心
     架空通信、电力线——线路中心线
     工艺装置——最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧轴线
条文说明
A.0.1 对于半敞开式厂房的防火间距的起止点,当外围护结构不利于可燃气体扩散时,按厂房最外侧轴线确定;当外围护结构对可燃气体扩散影响不大时,按厂房内设备外缘确定。