5.13 箱门


5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160°。
5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。