中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 负荷计算


7.2.1 电子信息设备和其他设备的散热量应根据设备实际用电量进行计算。
7.2.2 空调系统夏季冷负荷应包括下列内容:
    1 数据中心内设备的散热;
    2 建筑围护结构得热;
    3 通过外窗进入的太阳辐射热;
    4 人体散热;
    5 照明装置散热;
    6 新风负荷;
    7 伴随各种散湿过程产生的潜热。
7.2.3 空调系统湿负荷应包括下列内容:
    1 人体散湿;
    2 新风湿负荷;
    3 渗漏空气湿负荷;
    4 围护结构散湿。
条文说明
7.2.1 数据中心内设备的散热量应以设备实际用电量为准。对主机房内的电子信息设备的用电量不能完全掌握时,可参考所选UPS电源的容量和冗余量来计算设备的散热量。
7.2.2 空调系统的冷负荷主要是服务器等电子信息设备的散热。电子信息设备发热量大(耗电量中约97%都转化为热量),热密度高,夏天冷负荷大,因此数据中心的空调设计主要考虑夏季冷负荷。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

数据中心设计规范 GB50174-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读