中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 消防炮


4.2.1 消防炮安装应符合设计要求,且应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
4.2.2 消防炮安装前应确定基座上供灭火剂的立管固定可靠。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.3 消防炮回转范围应与防护区相对应。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.4 消防炮安装后,应检查在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.5 与消防炮连接的电、液、气管线应安装牢固,且不得干涉回转机构。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.6 消防炮在向消防炮塔上部起吊安装的过程中,起吊措施应安全可靠。
 
条文说明
4.2.1 本条规定消防炮在安装前应对供水管线进行强度和密封试验,并清除管线施工中可能残留的杂物,以避免被安装的消防炮因管线施工问题而造成消防炮的重新安装。
4.2.2 基座上的供灭火剂立管固定可靠,才能保证消防炮安装后可靠抵御喷射反力的作用。
4.2.3 由于基座立管出口法兰和消防炮进口法兰无定位基准,故消防炮安装时应按工程设计中对保护对象的要求确定消防炮进口法兰与立管出口法兰的相对安装位置。
4.2.4 本条规定消防炮的安装应保证消防炮在允许的回转范围内不与周围的构件碰撞,以免损坏或影响消防炮的有效喷射。
4.2.5 本条对消防炮电源线、液压和气管线的安装提出了要求。
4.2.6 工程用消防炮一般体积和质量较大,在向一定高度的炮塔上部吊装时应采取可靠的安全措施,以免损坏消防炮。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

固定消防炮灭火系统施工与验收规范 GB50498-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读