4.4 干粉罐与氮气瓶组


4.4.1 安装在室外时,干粉罐和氮气瓶组应根据环境条件设置防晒、防雨等防护设施。
     检查数量:全数检查。
     检查方法:观察检查。
4.4.2 干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度应符合设计要求。
    当设计无要求时,干粉罐和氮气瓶组周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m,操作面处不宜小于1.5m。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:尺量和观察检查。
4.4.3 氮气瓶组安装时应防止氮气误喷射。
4.4.4 干粉罐和氮气瓶组中需现场制作的连接管道应采取防腐处理措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.4.5 干粉罐和氮气瓶组的支架应固定牢固,且应采取防腐处理措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
条文说明
4.4.1 本条规定了干粉罐和氮气瓶安装在室外时的防护要求。氮气瓶长时间暴晒后压力升高导致不安全,雨水会加速设备腐蚀。
4.4.2 本条规定是为了满足人员维修操作和安装灭火设备的实际需要。
4.4.3 本条对氮气瓶安装提出了要求。为防止氮气误喷伤人,氮气瓶瓶阀要有安全销,氮气瓶要有瓶帽。
4.4.4 本条规定现场焊接的管道及法兰应采取与其他管道相同的防腐措施。
4.4.5 本条是依据系统的喷射试验结果确定的。干粉喷射时会产生较大冲击,且设备一经验收合格投入使用,就需长时间受所处环境的影响,为防止发生意外,要求支架应固定牢固,且应采取防腐处理措施。