A.0.1 当危险性建筑物紧靠山脚布置,其与山背后建筑物的外部距离可按下列规定减少:
    1 计算药量小于或等于20t,山高大于或等于20m,山体的坡度大于或等于15°时,可减少25%~30%;
    2 计算药量在20t~50t,山高大于或等于30m,山体的坡度大于或等于25°时,可减少20%~25%;
    3 计算药量大于或等于50t,山高大于或等于50m,山体的坡度大于或等于30°时,可减少15%~20%。
A.0.2 在一条山沟中,当两侧山体高度30m~60m、坡度20°~30°,沟宽度40m~100m、纵坡4%~10%时,沿沟纵深和出口方向布置的危险性建筑物的内部距离,与平坦地形相比,应增加10%~40%;对沿两侧山脚直对布置的危险性建筑物之间的内部距离,与平坦地形相比,应增加10%~50%。