中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 外墙围护系统


7.2.1 外墙条板的优先尺寸宜符合表7.2.1的规定:
表7.2.1 外墙条板的优先尺寸(mm)
7.2.2 外门窗应采用标准化部品,外门窗洞口尺寸应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591的规定,外门窗洞口的优先尺寸宜符合表7.2.2的规定。
表7.2.2 外门窗洞口优先尺寸(mm)
7.2.3 外围护系统的墙板、外门窗洞口和预留孔洞的尺寸及定位应与外饰面和内装修进行尺寸协调。
7.2.4 阳台栏杆、栏板宜采用标准化部品。
7.2.5 预制空调板的挑出长度应从外围护系统外表面起计算,并根据栏杆或百叶的做法确定。预制混凝土空调板挑出长度的净尺寸宜为600mm、700mm,宽度宜为1100mm、1200mm、1300mm,优先净尺寸宜为700mm×1300mm(长×宽)。预制混凝土空调板有雨水管时宽度应增加300mm。
7.2.6 建筑外窗用外遮阳部品的尺寸应根据建筑外窗洞口尺寸确定,并应与建筑立面分格相协调;建筑外窗用外遮阳部品的优先尺寸与建筑外窗的优先尺寸差宜为150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm。
条文说明
7.2.1 条板一般指长度方向为一个建筑层高或安装部位净高,宽度方向不大于1200mm的条状板材。
7.2.2 采用标准化外门窗部品可提高重复使用效率,提升产品质量,有效解决门窗产品在工程中的质量问题。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业化住宅尺寸协调标准 JGJ/T445-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读