目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.7 雨水、废水泵站
4.7.1 出入口、风亭及局部排水泵站应符合下列规定:
1 地下车站敞口式出入口及风亭应设排水沟和雨水泵站;
2 自动扶梯机坑附近、车站局部低洼处、出入口垂直电梯井及区间折返线检修坑端部,可能积水而又不能自流排出的部位等,应设局部排水泵站;
3 应设置2台排水泵,且应能同时启动,每台排水泵排水能力应大于最大小时排水量的1/2。
4.7.2 地下隧道敞开洞口雨水泵站应符合下列规定:
1 应设置于洞口附近,道床应设置不少于2条的横向截水沟及挡水坎,雨水进入集水井前应设置沉泥槽及箅子;
2 集水井内宜设置3台排水泵,且应能同时启动;每台排水泵排水能力应大于最大小时排水量的1/3,扬水管宜为2条,且每条可通过全部雨水流量。
4.7.3 车站废水泵站应符合下列规定:
1 应设置于车站线路下坡方向;
2 集水井内应设置2台排水泵,且应能同时启动;
3 泵站总排水能力应大于消防废水量及结构渗漏水量之和;
4 总扬水管应设置检修阀门,排水流速不宜小于0.8m/s。
4.7.4 地下区间废水泵站应符合下列规定:
1 设置于联络通道内的泵站不得影响区间人员疏散;
2 单坡区间废水宜重力排入相邻车站;
3 宜设置2台排水泵,且应能同时启动,总排水能力应满足同时提升区间消防废水及地下结构渗漏水量的要求;
4 总出水管应设置检修阀门,排水流速不宜小于0.8m/s,管径宜为DN100~DN150.结冻地区应设置冬季放空泄水阀;
5 位于水域下的区间及车站排水泵站,每台排水泵的排水能力应大于最大小时排水量的3/4。
4.7.5 泵站集水井及设备应符合下列规定:
1 集水池内壁不得渗漏,集水池底应设10%的坡度坡向吸水坑,吸水坑规格应满足水泵安装间距要求;
2 集水井有效容积不应小于功率最大一台排水泵出水量要求;
3 集水井有效高度除应满足排水泵安装高度外,还应满足水位控制要求;
4 最低水位应满足下列排水泵运行要求:
1) 深度大于1.2m的集水井内应设置固定式爬梯,其材质应防锈蚀,宜采用不锈钢或复合金属材质;
2) 废水、雨水集水井设备检修孔及人孔宜采用铸铁防滑盖板,风亭集水井宜设置复合金属格栅盖板
3) 功率大于3.0kW的排水泵每台泵宜设置一根DN50反冲洗管,不大于3.0kW的排水泵宜合设一根DN25反冲洗管;
5 集水井内排水泵宜采用潜水排污泵,且宜采用自动耦合式安装。
4.7.1 本条对出入口、风亭及局部排水泵站作出了规定。
1 露天敞口出入口、风亭通风口要求根据当地最新的暴雨计算公式计算排水量,合理地确定排水泵站规模和排水设备性能及排水管道的管径。根据我国各城市的地铁建设经验,排雨水量按当地50年一遇的暴雨强度计算是比较合适的,集流时间一般按5min~10min计算。
4.7.2 本条对地下隧道敞开洞口雨水泵站作出了规定。
1 列车出入线洞口设置横向截水沟有利于减缓暴雨时水流速度,将雨水引人集水井内。根据排水量计算确定横向截水沟数量及尺寸、排水箅子、导流排水管道的尺寸及管径。
4.7.3 本条对车站废水泵站作出了规定。
1 平坡车站一般轨道排水沟采用人字坡排水,通过导流排水管道接入两端所设置的废水泵房内。
3 近年来,国内轨道交通线路中与商业开发相结合的车站越来越多,该类型车站如设置有自动喷淋系统,消防废水量需包括自动喷淋系统水量。
4.7.4 本条对地下区间废水泵站作出了规定。
1~3 地下区间废水泵站的设置一般结合区间线路纵断面及区间的排水要求综合考虑。区间隧道主废水泵站根据线路实际坡度设置在线路的最低点附近,一般结合区间联络通道设置。区间是否要增设辅助排水泵站结合线路的纵断面情况及区间排水沟的排水能力确定。当区间线路纵断面设有两个以上的线路最低点时,在每个最低点设置主排水泵站;当区间为单坡时,且区间线路实际最低点位于车站范围时,区间与车站主排水泵站可共用,区间不设主排水泵站,车站主排水泵站的排水能力兼顾区间和车站的排水要求,满足车站与区间同时排放的结构渗漏水总量与车站消防排水量之和的要求。
区间废水排出方式结合管道维护、工程造价以及既有线路使用情况,进行方案比选后确定。
4 我国北方地区冬季天气寒冷,结构渗漏水量较小,冬季雨水量也较少。为了避免管道冻胀破裂,需要在冬季时将排水泵房总扬水管道内的水放空。为了方便运营人员放空管道内的积水,排水泵站设置放空管。总扬水管流速偏低时污物容易在管道中沉积。
5 水域下的区间及车站排水泵站可采用两台排水泵,同时加大每台排水泵的排水能力50%,每台排水泵的排水能力大于最大小时排水量的3/4,使两台排水泵的总排水能力达到三台排水泵的排水要求,或在与该区间相邻的车站废水泵房内各增设一台排水泵来提高事故时的总排水能力。
近年来,极端天气频现,地铁工程防洪排涝任务艰巨,结合各地既有地铁运营经验,地下区间防洪设施要满足下列要求:
(1) 地下线路出地面区间、车辆段出入段线、地下连续单向坡最低处及与电力廊道相连区间设置防洪应急电源,满足3台7.5kW潜水泵供电要求;
(2) 设置防洪应急电源区间的相邻车站备用2台3.0kW潜水泵,并配备电源;
(3) 防洪潜水泵全线集中采购,平时不安装,集中管理。
4.7.5 本条对泵站集水井及设备作出了规定。
2 雨水、废水泵站的集水池有效容积,按不小于最大一台泵排水量的5min~10min排水量设置,地下水位低、采用盾构法施工的区间取低值,地下水位高、采用矿山法或明挖法施工的区间取高值。
- 上一节:4.6 车辆基地及停车场
- 下一节:4.8 污水泵站
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 给水设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 用水量、水质和水压
- 3.3 系统设置
- 3.4 管材和附件
- 3.5 管道敷设
- 3.6 增压设备、水箱和泵房
- 3.7 节水、节能与水资源利用
- 4 排水设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 排水量
- 4.3 管材、管道敷设和排水设施
- 4.4 地下车站及区间
- 4.5 高架车站、地面车站及区间
- 4.6 车辆基地及停车场
- 4.7 雨水、废水泵站
- 4.8 污水泵站
- 4.9 卫生防疫与雨水径流控制
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 区间给排水管道
- 5.3 给水工程
- 5.4 排水工程
- 6 验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统验收
- 附录A 城市管道交通给水排水工程分部、分项工程划分
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~